发表于 2009-5-16 21:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的吸收塔液位计装有压缩空气吹扫装置,请教各位吹扫时对吸收塔液位是否有影响?在吹扫装置上装有玻璃管,如何吹扫?
回复

使用道具 举报

1

听众

23

回帖

8

积分

初级

积分
8
发表于 2009-5-16 23:04:54 | 显示全部楼层
我们厂用液位计是用水冲洗,建议在系统都运行的时候不要吹扫,因为吹扫的时候数值会有很大变化,有的时候可能会使液位变成吸收塔设定的最低液位或是出现负值等,这样导致正在运行的吸收塔搅拌器和浆液循环泵跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-5-17 11:48:53 | 显示全部楼层
我们的液位计没有任何吹管装置,运行中出现过取样口堵塞。吸收塔液位计是三重测定,单个冲洗或吹管是不会引起问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

46

回帖

4

积分

初级

积分
4
发表于 2009-5-20 18:16:33 | 显示全部楼层
肯定有影响,可以设定逻辑,吹扫进行时输出吹扫开始前的瞬时值
回复 支持 反对

使用道具 举报