液氨储罐压力液位正常,是闭式系统,氨气供应主要包括两台液氨蒸发器分别对应两台氨气缓冲罐,系统为一用一备。蒸发器采用水浴的原理,运行时通过调节蒸发器气动调节阀来保证水温控制在42℃,通过调节蒸发器进口气动调节阀来保证液氨蒸发器出口、缓冲罐达到正常设计压力。蒸发器进氨调节门门和蒸发器加热温度42°(投自动),蒸发器采用蒸汽加热,现在进氨门手动开到100%为什么压力上不去呢,只有手动切换后待2--3个小时压力又正常,用一段时间压力又降下来,切换指切换另一路运行。请问各位高手这是什么原因啊?
回复

使用道具 举报

18

听众

326

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2008-12-9 09:27:21 | 显示全部楼层
input not enough. 这种问题在这里问,比较困难。到现场能解决,就很厉害了。

最基本的输入,氨系统是闭式还是开式,采用的是电蒸发还是蒸汽,直接加热还是间接加热。。。。。

问题的叙述:压力和蒸发器温度指的什么?切换是指什么?

任何一个环节出问题,就会开不动:系统设计(管道,回路,布置),设备问题,仪表的质量问题,仪表的安装位置,控制逻辑。。。。。

呵呵,估计问题问得清楚的人,也会有解决这个问题的能力
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

22

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-12-9 13:59:58 | 显示全部楼层
程控?具体是根据什么控制什么?切换你指的是手动吗?如果手动没有问题,说明程控设计错了。

程控的设计是否合理?控制变量是否合理?都是可能造成问题的原因。


原帖由 sitou8547 于 2008-12-8 18:24 发表
液氨储罐压力液位正常,蒸发器进氨门和蒸发器温度42°(程控)投自动,为什么压力上不去呢,只有切换后待2--3个小时压力又正常,请问各位高手这是什么原因啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

166

回帖

22

积分

中级

积分
22
发表于 2009-9-22 16:07:55 | 显示全部楼层
很实际的问题,学习了
大气与空气
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

166

回帖

22

积分

中级

积分
22
发表于 2009-9-22 16:08:07 | 显示全部楼层
很实际的问题,学习了
大气与空气
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

166

回帖

22

积分

中级

积分
22
发表于 2009-9-22 16:08:20 | 显示全部楼层
很实际的问题,学习了
大气与空气
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

22

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-10-20 14:47:07 | 显示全部楼层
蒸发器的液位控制是关键,但很少有看到控制液氨液位的控制方式?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

听众

326

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2009-10-20 15:20:39 | 显示全部楼层
才看到楼主补充修改了提问。楼主说是闭式系统,但是后面的描述又不象闭式系统,会不会是闭式系统抄了一些,开式系统抄了一些,结果不封闭了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

344

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2010-2-25 08:49:29 | 显示全部楼层
问题早解决了吧,楼主也不来公布下结果?
年年天天cfd
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

8

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2010-3-21 16:14:23 | 显示全部楼层
结果怎么样?希望楼主说一下结果和解决办法,让我们也学习下!
回复 支持 反对