系统大致如下:主机运行阻力大概4000Pa,上了脱硫装置,增加压头2500Pa左右,4层喷淋层,设置烟气旁路。引风机为动叶可调双级轴流式风机,现在还没有正式投运。问一下调试需要注意什么问题?因为风机万一调试不好导致锅炉跳机,那就掉的大。所以想来咨询一下,看有没有这方面调试和运行经验可以在这里探讨一下。个人感觉要保证风机平稳的带上负荷,旁路挡板门肯定要是调节型的,调节一下风道的阻力,吸收塔内的喷淋层肯定要慢慢的上,FGD入口挡板门需要也弄成调节型的么?
回复

使用道具 举报

2

听众

407

回帖

12

积分

中级

积分
12
发表于 2008-11-29 19:13:25 | 显示全部楼层
旁路挡板和进出口挡板采用调节型执行机构是最好了,但控制复杂,费用会增加不少。即使增压风机和引风机合并了,只要设置了旁路,采用快开执行机构,只要能及时打开,问题也不是很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

74

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2008-12-2 21:46:29 | 显示全部楼层
原帖由 zsch88 于 2008-11-29 19:13 发表
旁路挡板和进出口挡板采用调节型执行机构是最好了,但控制复杂,费用会增加不少。即使增压风机和引风机合并了,只要设置了旁路,采用快开执行机构,只要能及时打开,问题也不是很大。

不是吧,这样不吊机才怪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

54

回帖

5

积分

初级

积分
5
发表于 2009-9-29 11:19:25 | 显示全部楼层
有旁路就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

听众

272

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-9-30 16:04:53 | 显示全部楼层
旁路设计成调节型,开关时注意和锅炉加强联系。开的时候,每次调5%,调到30%后每次可以调10%,到50%后就可以全开了。关的时候则相反,先可以多关一点,越到后来关的越慢。