找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 3283|回复: 7

[钙基湿法] 不设GGH烟气在烟囱内温降?

[复制链接]

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
发表于 2007-5-15 06:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前电厂脱硫普遍采用不设置GGH的脱硫工艺,烟囱入口烟气温度一般在47~51℃,在北方严寒地区,冬季温度可以低至-30℃,那么烟气在烟囱内的温降每100m是多少?冷凝液是多少?按火电厂大气环评中[s:152]的5%温降,300MW机组烟气冷凝液是几十吨啊,怎么处理!
回复

使用道具 举报

64

听众

82

回帖

67

积分

超级版主

积分
67
发表于 2007-5-15 10:59:39 | 显示全部楼层
提供一点资料供参考:

1、脱硫装置如不设GGH,烟囱底部烟道入口处会产生冷凝液排水,请承包商提供烟囱底部详细冷凝液量计算公式、计算方法、烟气状态及冷凝液量。提供承包商类似电厂烟囱冷凝液实际量及处理方式。承诺:承包商负责将烟囱产生的冷凝水由脱硫岛回收。
答:(1)烟囱温度降计算:每1米烟囱的温度降根据经验公式计算:


其中A为修正系数,当烟囱壁厚大于0.5m可取0.2
D-锅炉额定蒸发量,t/h(两台锅炉公用一烟囱)。
(2)高度210米的烟囱,总温度降T210*0.00440.93℃,取℃。
(3)若净烟气进入烟囱的温度为50℃,按温降1℃计算,烟气在沿烟囱上升过程中,产生的冷凝液为1458263 *80.085-75.628*10-6=6.5t/h
(4)可按以下方式粗略计算收集的冷凝液量:按收集理论计算产生的冷凝液20%的量:6.5*20=1.3 t/h
(5)两台机组产生的冷凝液量:2×1.3=2.6 t/h
从烟囱冷凝液收集装置排出的冷凝液排入吸收塔区的集水坑,然后泵入吸收塔进行处理。
我方承诺将负责将烟囱产生的冷凝水由脱硫岛回收。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?点击,加入能环网

×
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

1

回帖

0

积分

中级

积分
0
发表于 2007-5-15 11:31:08 | 显示全部楼层

我的意见

如果不设置GGH换热气,烟气在脱硫后段的烟道和烟囱中都会冷却,都可能产生冷凝水,因此要考虑的不仅仅是烟囱,还要包括烟道,也许还有增压风机。首先要解决的是每一部分的防腐问题,然后考虑运行设备可能的带水问题,比如说增压风机可以布置在脱硫塔之前避开带水的问题,或者风机采用好的耐腐材料。此外由于冷凝水的量大,可以考虑回收利用。不过由于冷凝水较低的PH值,要考虑回收设备的耐腐性能
回复 支持 反对

使用道具 举报

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

发表于 2007-5-15 16:53:22 | 显示全部楼层
具体措施前面已经有人说了,无非就是在烟囱下部收集装置。

补充说一点减少烟囱排放液滴的一些措施:

一方面要在无GGH时,使用更优秀的ME,尽可能地减少进入烟囱的水珠,另一方面在靠近烟囱的底部收集进入烟囱的较大液滴,尤其是利用惯性分离出大液滴。

而在饱和烟气顺着烟囱上升时,压力下降,绝热膨胀使烟气变冷形成细小水滴,终以烟羽排放了。因此随温度降低形成的水滴应该不是烟囱底部收集返回脱硫系统冷凝液的主要来源。

还希望大伙多多指教!
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

161

回帖

325

积分

管理员

积分
325
发表于 2007-5-16 08:08:10 | 显示全部楼层

不设GGH带来的环境问题

湿烟气温度通常为4555℃,吸收塔下游侧的烟道和烟囱处于湿状态下运行,故将这种工艺流程称为湿烟囱工艺。显然,GGH的省去简化了系统,缩短了进口烟道,降低了投资和运行成本,省除了故障率较高的GGH带来的大量维修工作。但是,湿烟囱工艺对环境会带来三个问题:1、湿烟气的温度比较低,抬升高度较小,影响烟气扩散条件,可能会提高最大落地浓度影响地面环境空气质量;2、湿烟气含有大量水蒸气,处于饱和状态,排出的烟气会因为水蒸气的凝结而使烟羽呈白色,影响视觉;3、饱和湿烟气夹带的液滴以及因水蒸气凝结形成的凝节水可能造成烟羽在传输过程中形成降雨,影响局地环境和气候。
节约能源,保护环境
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

听众

218

回帖

38

积分

中级

积分
38
 楼主| 发表于 2007-5-16 11:49:14 | 显示全部楼层
原帖由 prajna 于 2007-5-15 10:59 发表
提供一点资料供参考:

1、脱硫装置如不设GGH,烟囱底部烟道入口处会产生冷凝液排水,请承包商提供烟囱底部详细冷凝液量计算公式、计算方法、烟气状态及冷凝液量。提供承包商类似电厂烟囱冷凝液实际量及处理方 ...


是否可提供计算公式的出处,以确定其可靠性

该公式适应条件是南方、北方?公式没有考虑环境温度的影响,应该来说不是很准确!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

8

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2008-4-22 09:11:48 | 显示全部楼层
计算公式来源于锅炉原理
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

96

回帖

32

积分

中级

积分
32
发表于 2009-8-5 08:37:14 | 显示全部楼层

回复 2层 prajna 的帖子

学习了。最好是来点实际运行的测试数据,才有说服力。