[钙基湿法] 增压风机跳闸

[复制链接]

4

听众

344

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2010-10-20 16:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄脱硫塔,增压风机一直跳闸,无法正常运转!
具体情况是这样,增压风机额定电流284a左右,现在启动起来大约五分钟到十分钟左右的时间内要跳闸,跳闸时候电流大约140a左右!
根据这个情况我们判断应该是电气设备方面的原因!
不知道各位大牛们有没有更好的判断和建议!谢谢
回复

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-10-20 16:38:23 | 显示全部楼层
查一下相关的保护逻辑 看看是哪些保护来了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-10-20 16:39:02 | 显示全部楼层
电气设备的保护定值也看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2010-10-21 13:27:04 | 显示全部楼层
很可能是热工保护逻辑方面的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

听众

40

回帖

10

积分

中级

积分
10
发表于 2010-10-21 17:24:06 | 显示全部楼层
查一下是否是逻辑问了,或是启动时动叶的问题,  我们这边启机时由于主机负荷较大,增压风机的动叶开度大的话就会跳机
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

344

回帖

11

积分

中级

积分
11
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:22:45 | 显示全部楼层
逻辑查过了,所有跳闸信号都没有问题。而且是启动了大约几分钟后才跳闸,现在换了一个断路器,不知道会不会好些,明天去试验
年年天天cfd
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2010-10-22 09:02:05 | 显示全部楼层
启动后大约五分钟到十分钟左右的时间就跳闸,如果逻辑没问题,没有跳闸的条件,那很可能是电气保护跳闸。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

69

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-10-25 16:19:35 | 显示全部楼层
如果确实排除逻辑问题,那肯定是电气开关或者保护定值设置有问题,建议将开关打在试验位看看
!非淡泊无以明志 !非宁静无以致远 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

33

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-11-7 20:50:25 | 显示全部楼层
是不是存在软故障  如过负荷等
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

5

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-11-8 12:10:34 | 显示全部楼层
开关热晗值,连锁保护逻辑是否复位,开关保险定值,应该不是过负荷,因为启动条件要求动叶关到零,跳闸时是否在失速区域等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

344

回帖

11

积分

中级

积分
11
 楼主| 发表于 2010-11-9 11:38:37 | 显示全部楼层
回复 10# NINIDEFU


    动页关不严。现在估计是电源开关的问题,换了一个就好了
年年天天cfd
回复 支持 反对

使用道具 举报