在脱硫系统中,烟气进入吸收塔的温度需要控制吗?如果在没有GGH的情况下烟气直接进塔会对吸收塔造成哪些影响
回复

使用道具 举报

0

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2010-10-18 10:26:56 | 显示全部楼层
温度需要控制,一般在吸收塔入口都会有将温水,如果温度过高的话,会对防腐造成损坏,另外还会降低脱硫效率!
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2010-10-18 16:08:22 | 显示全部楼层
吸收塔入口的降温水是在锅炉预热器故障,FGD入口烟温达到300度以上降温水会投入。一般,正常运行下,进入FGD的烟气温度在110到130度左右,不需要投入降温水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

听众

272

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2010-10-18 16:23:42 | 显示全部楼层
160度以内都不要紧。
专业提供国际主流石灰石石膏法、氨法脱硫工艺包、初步设计、详细设计等技术服务。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2010-10-21 13:53:17 | 显示全部楼层
一般在160度以内是没太大问题的,再高将对防腐层和除雾器造成损坏。