锅炉爆管,会有大量的水蒸气进入脱硝装置,受主要影响的是催化剂.处理不当如紧急关闭旁路(如有)或紧急停机处理,会导致反应器内温度骤降,水蒸气易凝结成水.水对催化剂的影响包括:
1.与烟尘/积灰结合成类似泥浆状物质,覆盖催化剂活性位,造成吹灰清理困难.
2.为碱金属提供中毒媒介.
3.如不经处理后启机,烟温骤升,冷凝水汽化,撑破催化剂内孔结构.
对策:锅炉疏水,卸压,在停机或关闭旁路前,尽量保持烟温一段时间,增加吹灰.停机后,人工清理催化剂表面,水洗后干燥方可再投运.
请大家讨论,指教并补充.
回复

使用道具 举报

2

听众

502

回帖

46

积分

中级

积分
46
发表于 2009-11-18 15:26:03 | 显示全部楼层
催化剂水洗后干燥?不行吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

78

回帖

5

积分

初级

积分
5
 楼主| 发表于 2009-11-19 10:40:17 | 显示全部楼层
那是另一个问题:催化剂再生.水洗是第一步,还需要补充原料等,干燥是最后一步.