系统简介:
        利用高压直流电场,使含尘烟气中的粉尘微粒荷电,在电场力的作用下驱使带电尘粒沉积於沉降极的表面上,再经振打力的作用使成片壮的粉尘落入储灰装置中,使通过电除尘器的烟气得到净化,达到保护环境的目的。为了保证除尘效率,需要将电极板的温度控制在95—105Deg.之间,使粉尘处于干燥状态。现有系统的监测与控制是利用传统仪表和PLC(MODICON)来完成的,传统仪表用于测量极板温度,并将温度的状态通过数字量送至PLC,PLC完成加热器的关断和振打的执行。由于仪表自动化程度较低,不便于数据远传,同时可靠性较低,影响除尘效率,因此,温度监控系统需要改进。
系统要求:
1、每一除尘装置需要检测120路Pt100热电阻信号;
2、当检测温度<90Deg.或>105Deg.时,系统需发出数字信号通知PLC进行加热器的开启和关断;
3、所采集的数据要求通过MODBUS协议远传至中心控制计算机;
4、系统能够独立运行,免维护;
5、系统运行安全可靠,具有较高的性价比
研华解决方案:
        系统由一片ADAM-5511,20片ADAM-4015,2块ADAM-5000E及16片ADAM-5656构成。
硬件说明:
        ADAM-5511是基于PC-BASED的可独立运行的控制器,遵守MODBUS/RTU协议,支持用户程序远程下载及程序在线启停,编程语言采用流行的C/C++,ADAM-5511内置256Kfalsh ROM, 400KB Flash Memory及256KB RAM。
        ADAM-4015是六路RTD输入的远端数据采集模块,采样分辨率为16位,并提供多种RTD输入类型。
        ADAM-5000E为可插入八片ADAM-5056的数据采集基座,每一基座可接收128路IO信号。
        ADAM-5511通过485网络读取4015的温度数据,经过数据处理判断温度状态,再通过5000E中的5056切换触点,触点直接和PLC相连,所有数据通过MODBUS/RTU协议和上位机进行通讯。

软件说明及通讯:
        ADAM-5511中的软件用TC3.0编译调试,主要用于完成20个4015的巡检、数据处理、判断,并通过5056触发相应接点,并将所有数据保存在内存中供上位机通过MODBUS进行数据读取。
        ADAM-5511和上位机采用标准MODBUS/RTU进行通讯。20个4015采集的数据,供120个,保存在42000—42120内存中,数据以整型保存,在存储前,放大了10倍,故上位机取得数据,应该除以10。15个5056的数据分别以每一槽为单位(两个字节)存储在42200-42215的地址中因此上位机取得数据后应该分解成位,以和实际触点对应。

选用研华产品:
        ADAM-5511,ADAM-4015,ADAM-5000E ,ADAM-5656