脱硝系统积压器出口阀门试验单
积压器出口阀门-A(50HSJ43AA001)自动开条件
序号
相关定值确认情况
1SCR #5-A 入出口烟气温差大于 5 ℃延时2 
2SCR #5-A 入口烟气温差不小于300 ℃ 
3SCR #5-A 入口烟气温差不大于400 ℃ 
以上条件为“与”的关系  
 
 
积压器出口阀门-A(50HSJ43AA001)自动关条件
序号
相关定值确认情况
1SCR #5-A 入口烟气温差小于290 ℃,延时5秒  
2稀释空气风机出口压力(50HSK12CP301) 小于 100 mmAQ  
3稀释空气风机-A / B任意一台停止  
以上条件为“或”的关系 
    
    
积压器出口阀门-B(50HSJ44AA001)自动开条件
序号
相关定值确认情况
1SCR #5-B 入出口烟气温差大于 5 ℃延时2 
2SCR #5-B 入口烟气温差不小于300 ℃ 
3SCR #5-B 入口烟气温差不大于400 ℃ 
以上条件为“与”的关系  
 
 
积压器出口阀门-B(50HSJ44AA001)自动关条件
序号
相关定值确认情况
1SCR #5-B 入口烟气温差小于290 ℃,延时5秒  
2稀释空气风机出口压力(50HSK12CP301) 小于 100 mmAQ  
3稀释空气风机-A / B任意一台停止  
以上条件为“或”的关系 