脱硝系统氨区喷水开关阀试验单 |
| | | |
氨区喷水开关阀(50HSJ61AA008)自动开条件 |
序号 | 内
容 | 相关定值 | 确认情况 |
1 | 氨泄漏检测器(50HSJ10CQ301,50HSJ20CQ301) 任一大于 25 PPM | 25 PPM | |
2 | 氨存储罐-A / B温度(50HSJ10CT302,50HSJ20CT302) 任一大于 45 oC |
45 oC | |
3 | 氨存储罐-A / B压力(50HSJ10CP301,50HSJ20CP301) 大于 1.77 MPa | 1.77 Mpa | |
以上条件为“或”的关系 | |
|
蒸发槽喷淋水开关阀(50HSJ61AA011)自动开条件 |
序号 | 内
容 | 相关定值 | 确认情况 |
1 | 氨蒸发槽气体检测仪(50HSJ34CQ301,50HSJ35CQ301)任一 大于 25 PPM |
25 PPM | |
| | | |
蒸发槽喷淋水开关阀(50HSJ61AA011)自动关条件 |
序号 | 内
容 | 相关定值 | 确认情况 |
1 | 氨蒸发槽气体检测仪(50HSJ34CQ301,50HSJ35CQ301) 都不大于 25 PPM |
25 PPM | |
|
氨存储罐-A到蒸发槽开关阀(50HSJ11AA003)自动开条件 |
序号 | 内
容 | 相关定值 | 确认情况 |
1 | #5-氨存储罐-A液位(50HSJ10CL301) 大于 600 mm | | |
2 | 氨蒸发槽-A泄漏检漏器(50HSJ36CU001)检查没有漏 | | |
3 | 氨蒸发槽-B泄漏检漏器(50HSJ37CU002)检查有漏 | | |
4 | 氨存储罐-A或者氨存储罐-A/B选择开关投入 | | |
5 | 氨蒸发槽A/B开关投入时选择手动模式或者选择自动模式 | | |
以上条件为“与”的关系 | |
| | | |
氨存储罐-A到蒸发槽开关阀(50HSJ11AA003)自动关条件 |
序号 | 内
容 | 相关定值 | 确认情况 |
1 | #5-氨存储罐-A液位(50HSJ10CL301) 不大于 600 mm | | |
2 | 氨蒸发槽-A泄漏检漏器(50HSJ36CU001)检查有漏 | | |
3 | 氨蒸发槽-B泄漏检漏器(50HSJ37CU001)检查没有漏 | | |
4 | 氨存储罐-A选择开关没有投入 | | |
5 | 氨存储罐-A/B选择开关没有投入 | | |
| 氨蒸发槽A/B开关投入时选择手动模式或者选择自动模式 | | |
以上条件为“或”的关系 | |
| | | |
氨存储罐-B到蒸发槽开关阀(50HSJ21AA003)自动开条件 |
序号 | 内
容 | 相关定值 | 确认情况 |
1 | #5-氨存储罐-B液位(50HSJ20CL301) 大于 600 mm | | |
3 | 氨蒸发槽-B泄漏检漏器(50HSJ37CU001)检查没有漏 | | |
以上条件为“与”的关系 | |
| | | |
氨存储罐-B到蒸发槽开关阀(50HSJ21AA003)自动关条件 |
序号 | 内
容 | 相关定值 | 确认情况 |
1 | #5-氨存储罐-B液位(50HSJ20CL301) 不大于 600 mm | | |
2 | 氨蒸发槽-A泄漏检漏器(50HSJ36CU001)检查有漏 | | |
3 | 氨蒸发槽-B泄漏检漏器(50HSJ37CU001)检查有漏 | | |
以上条件为“或”的关系 | |