找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 2407|回复: 8

[钙基湿法] 请教:关于调试时烟道积水的问题

[复制链接]

0

听众

0

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2006-12-30 11:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:调试时,烟道有很多的积水是什么原因?

[ 本帖最后由 prajna 于 2006-12-30 15:26 编辑 ]
回复

使用道具 举报

94

听众

220

回帖

175

积分

高级

积分
175
发表于 2006-12-30 12:31:30 | 显示全部楼层
应该是净烟道吧 ,我想只有净烟气中还有大量的水气,烟道温度低,就会在壁上积露,形成水。。 所以需要GGH或者加热器来提升净烟气温度
不停留昨日,不幻想明天
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2007-1-4 21:18:25 | 显示全部楼层
同意沙发的见解
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

146

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-3-22 14:38:48 | 显示全部楼层
不知什么塔型?请将塔型具体说明好么如果不是顶出塔检查除雾器,如果是折返塔请检查液位计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

19

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2007-4-23 16:23:35 | 显示全部楼层
原帖由 carbot 于 2006-12-30 11:43 发表
请问:调试时,烟道有很多的积水是什么原因?

脱水除雾器的脱水效果不好导致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

23

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2007-6-24 19:29:54 | 显示全部楼层
我个人认为可能有两种原因:
(1)可能是冷凝问题,主要取决于温度;
(2)可能是气体流速大于了5米/秒,带出的水份;
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

16

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-7-26 16:11:28 | 显示全部楼层
没有下水道吧?呵呵,能不积吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

13

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-8-15 22:23:31 | 显示全部楼层
很正常吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

149

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2007-9-4 11:17:57 | 显示全部楼层
楼主说的烟道积水,是不是指净烟气烟道积水?烟道积水程度如何?是运行中有积水现象,还是停运中形成的积水?如果是运行中产生的积水,而且积水量较大的话,则大部分的原因是因为除雾器的原因;如果是停运时产生的积水,那说明可能你的切换挡板门密封有问题,有部分热烟气进入到烟道中,而被冷却.另外,应该查查是不是有些地方的喷嘴设置不是太合理,造成水喷入烟道.