我们自己做的某一个SNCR脱销项目,总共两台75t/h循环流化床锅炉,在实际的运行过程中发现,两台锅炉出口的NOx浓度差别很大(不脱销的情况),一台是100mg,另外一台是500mg,炉膛出口的温度相同,SNCR脱销投运后,脱销效率也不理想,100多的最低脱到47mg,500多的最低只能脱到270mg,请各位专家会诊一下吧(以上所有的数据都是便携式仪器测量的)。
回复

使用道具 举报

3

听众

26

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2013-9-24 14:17:42 | 显示全部楼层
怀疑仪表不准,不可能差这么多
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

149

回帖

14

积分

中级

积分
14
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:03:00 | 显示全部楼层

回 高工渔者 的帖子

高工渔者:怀疑仪表不准,不可能差这么多 (2013-09-24 14:17)
环保测试的标测的,并且我们在线的表也是这样的数值
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

149

回帖

14

积分

中级

积分
14
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:03:38 | 显示全部楼层

回 FGD 的帖子

FGD:环保测试的标测的,并且我们在线的表也是这样的数值 (2013-09-24 18:03)
氧含量比较大,9-11之间,两台炉都这么大
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

听众

121

回帖

28

积分

中级

积分
28
发表于 2013-10-7 12:05:38 | 显示全部楼层
是否能降低一次风的含氧量方面做一些工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

听众

414

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2013-11-29 08:21:38 | 显示全部楼层
查出原因了吗???  给个结果吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

528

回帖

27

积分

中级

积分
27
发表于 2013-12-12 16:07:14 | 显示全部楼层
脱硝效率都没达到。让承包单位重新核算,消缺。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

7

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2014-3-19 08:27:42 | 显示全部楼层
我单位燃用不同煤质的煤时,氮氧化物生成量也有较大区别,同一台锅炉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

7

回帖

1

积分

初级

积分
1
发表于 2014-3-19 08:28:44 | 显示全部楼层
75t/h锅炉平常也在550左右!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

32

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2014-8-19 16:39:04 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-7-2 03:53 , Processed in 0.037592 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表