我厂机组600MW,低硫煤含硫量平均0.14,为什么三台循环泵运行,PH值调至5.9,脱硫效率还达不到90%啊,和锅炉负荷有关系吗,和燃烧量煤种有关系吗?  负荷在300MW左右,入口烟气量300多m3/s,出口烟气量500多m3/s,入口SO2含量400多,出口在50-60多mg/Nm3/,热工检查烟气分析仪没有问题啊,说是系统原因,到底是怎么回事啊,有没有这方面的书籍啊,请各位师傅分析一下啊,谢谢了。负荷低时脱硫率反而降低。
回复

使用道具 举报

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

发表于 2012-5-5 10:56:43 | 显示全部楼层
在某种特定上的范围内,SO2浓度低了,脱硫效率也很难提高。因为浓度含量低了,分子之间碰撞和捕捉效率也低了。 三层喷淋的液气比为多少呢? 这个最好联系一下原总包方,他们应该也有对应工况负荷、SO2量等参数与脱硫效率的曲线,是否在原设计范围内。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

听众

14

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2012-5-6 20:41:13 | 显示全部楼层
喷淋塔对超低二氧化硫浓度的烟气脱除效率低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

听众

330

回帖

13

积分

中级

积分
13
发表于 2012-5-8 14:43:07 | 显示全部楼层
另外,负荷低了,塔内烟气流速低了,也不利于传质,会影响脱硫效率。