各位达人:
        现在我们使用的液氨钢瓶由于温度较低(上海),导致钢瓶的压力一般在0.4~0.5MPa,而蒸发出来的氨气也在0.2~0.3MPa,现在的问题是钢瓶的使用时间很短,有时候一半没用完就无法再使用了,请教各位高手有何办法解决此问题?
        我们使用的是六个400kg的液氨钢瓶,采用三用三备的模式操作,汇流排根据压力自动切换,低于0.3MPa即开始切换。如果两组均低于0.3MPa时,为保证氨气用量,只能更换。
回复

使用道具 举报

18

听众

326

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2010-2-8 16:39:41 | 显示全部楼层
SCR?液氨钢瓶代替氨罐?蒸发系统是怎么样的?

温度低,只有保暖加热啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

154

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2010-2-8 23:03:20 | 显示全部楼层
土法炼钢式   冷水管 通过烟道 水增温后 直接浇淋钢瓶
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

79

回帖

6

积分

初级

积分
6
发表于 2010-2-9 16:33:17 | 显示全部楼层
浸入热水中,热水采用电加热体系
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

3

回帖

0

积分

初级

积分
0
 楼主| 发表于 2010-2-10 22:02:01 | 显示全部楼层
我是楼主。
我们这个系统是用在钢铁厂酸洗脱硝SCR上面的。谢谢以上各位的建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

344

回帖

11

积分

中级

积分
11
发表于 2010-3-2 13:46:43 | 显示全部楼层
你们用量是不是很少?而且压力很浪费,0.4-0.5mpa到0.3mpa采用了三分之一,罐子再大耶不好用感觉
年年天天cfd
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

听众

24

回帖

7

积分

初级

积分
7
发表于 2010-12-22 12:51:46 | 显示全部楼层