[钙基湿法] 哪种液位计好用?

[复制链接]

1

听众

36

回帖

3

积分

初级

积分
3
发表于 2009-3-30 15:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,脱硫各个箱(如石灰石浆液箱,滤液箱等)此处的液位计是采用何种液位计?我厂的液位计波动很大,经常不准。谢谢大家!
回复

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-3-30 18:07:51 | 显示全部楼层
用超声波液位计。绝大多数情况下还是准确的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

36

回帖

3

积分

初级

积分
3
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:39:13 | 显示全部楼层
我厂现在用的就是超声波的,因为浆液有一定的温度就会产生水蒸气,每次都是因为有水蒸汽附着在液位计底部时,液位就乱窜,每次都要去擦,反反复复很麻烦,所以问问大家有没有更可靠的液位计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-4-1 09:39:07 | 显示全部楼层

回复 3层 YUDIHOOR 的帖子

是不是所有的超声波液位计都这样??
这个问题我们也出现过不少次,但不是所有的都如此,在同样工况下有的几乎没出现过,与安装位置及介质的工作状况有关,与变送器的设置也有一定关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

31

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-4-6 08:36:48 | 显示全部楼层
我们厂也用超声波液位计,这种情况没这么严重
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

16

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-4-7 23:45:18 | 显示全部楼层
超声波比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

472

回帖

18

积分

中级

积分
18
发表于 2009-4-8 09:37:46 | 显示全部楼层
液位计质量有好有次,安装时为了降低造价常用一些质量低劣的产品充数,交工后只有再更换好的产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

36

回帖

3

积分

初级

积分
3
 楼主| 发表于 2009-4-8 19:14:11 | 显示全部楼层
谢谢大家,可能是质量问题,厂里又不舍得买贵的液位计,真是郁闷!
回复 支持 反对