[布袋除尘] 干法脱硫前期袋除尘器阻力异常

[复制链接]

2

听众

202

回帖

9

积分

初级

积分
9
发表于 2009-3-7 09:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,本人设计的(大部分)干法脱硫系统进入调试阶段,在循环灰入塔后,出现袋除尘器阻力异常升高的问题。大致情况如下:未投脱硫时,袋除尘器阻力在700~800Pa,循环灰投运后,阻力很快超过1500Pa,经过调整清灰间隔,基本可以到1500Pa以下。但心中的疑问未解决,请各位费心分析一下。先谢谢了!
回复

使用道具 举报

7

听众

58

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-3-7 12:00:16 | 显示全部楼层
这需要分析原因吗?投运灰循环肯定会增大脱硫塔出口灰浓度啊,浓度高了,布袋负荷就大,原控制可能是以时间为控制参数吧,灰量大的时候,在相对短的时间内布袋就会挂灰达到较高阻力,以压差为参数进行振打或反吹设置比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

听众

4

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-3-8 15:32:11 | 显示全部楼层

回复 1层 lzxxk2003 的帖子

同意2楼观点,定压差清灰较为合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

听众

211

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-3-10 17:08:56 | 显示全部楼层
塔出口尘浓度会得到800g/m3左右,布袋的压差会很快上去。压差清灰加手动保护为佳
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

202

回帖

9

积分

初级

积分
9
 楼主| 发表于 2010-4-6 15:10:17 | 显示全部楼层
定压清灰比较复杂.