:052如题,刚入门,问题有好多啊,
氧化风机选型依据是什么,怎么计算,
回复

使用道具 举报

264

听众

975

回帖

474

积分

管理员

积分
474

优秀管理员

发表于 2007-9-6 11:29:30 | 显示全部楼层
选型,根据风机的流量和风机压力就可以了。

这些常规设备,只要提出你工艺需要参数、材料要求就能选到。如果进行详细设计的时候可能会需要考虑电负荷与厂家交流等等。
每一份收获都离不开您的无私分享;期待和大家多交流,从同行到朋友。 QQ :498302238 E-MAIL:0040603236@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2007-9-27 09:57:32 | 显示全部楼层
计算,理论氧化亚硫酸钙的耗氧量,再乘上个系数,系数看每个公司的经验值了。压头么,看看你的流体力学怎么样了,管损、克服的水压之类等等的,最后综合两个参数选型了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

7

积分

初级

积分
7
发表于 2009-3-25 16:58:01 | 显示全部楼层
吸收塔出口烟气量G2
G2=(G1×(1-mw1)×(P2/(P2-Pw2))×(1-mw2)+G3×(1-0.21/K))×(P2/(P2-Pw2))
G1:吸收塔入口烟气流量
mw1:入口烟气含湿率
P2:烟气压力
Pw2:饱和烟气的水蒸气分压
说明:Pw2为绝热饱和温度下的水蒸气分压,该值是根据热平衡计算的反应温度,由烟气湿度表查得。(计算步骤见热平衡计算)


根据经验,当烟气中含氧量为6%以上时,在吸收塔喷淋区域的氧化率为50-60%。采用氧枪式氧化分布技术,在浆池中氧化空气利用率ηo2=25-30%,因此,浆池内的需要的理论氧气量为:
S=(G1×q1-G2×q2)×(1-0.6)/2/22.41
所需空气流量Qreq
Qreq=S×22.4/(0.21×0.3)
G3=Qreq×K
G3:实际空气供应量
K:根据浆液溶解盐的多少根据经验来确定,一般在2.0-3左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

31

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-4-6 08:27:51 | 显示全部楼层
同意上面的方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

16

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-4-7 23:46:42 | 显示全部楼层
4楼的比较专业。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

27

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2015-6-12 23:24:44 | 显示全部楼层
q1,q2分别是代表什么?怎么取值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

听众

109

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2015-6-13 08:16:25 | 显示全部楼层
分享学习一下。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-7-3 17:06 , Processed in 0.039702 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表