脱硫系统几天以上的停运
在停运几天以上时,以下的功能组和上面提到的功能组都应解列
-
除雾器冲洗系统
-
石灰浆液制备系统
-
石膏脱水系统
停运措施:
在脱硫岛停运期间,脱硫岛所有的输送浆液管线都应被冲洗。在吸收塔上的搅拌器应保持运行,以免固体的沉淀,另外尽管考虑到了上述预防措施,应不排除对管线的定期清理。
在短时间停运和在长时间的停运期间,以下的设备应保持长期运行:
-
吸收塔搅拌器
-
石灰浆液箱搅拌器
-
石膏浆液储备箱搅拌器
-
排水坑搅拌器
对脱硫岛及其设备的扰动和相关保护措施
在自动运行模式下,当脱硫岛其中一部分发生故障时,脱硫岛系统的所有设备都应得到保护。
在这个阶段对脱硫岛可能引起的扰动或误发,不可能在此一一例举,只有某些具有代表性的在此列出。以下的情况可能引起烟气系统扰动
-
升压风机故障
-
GGH停运
-
再循环泵解列
-
原烟气档板或净烟气档一能打开
-
原烟气温度太高
-
烟道风压超过了允许的范围
-
通过对烟气系统的压力和温度的监测来实现对整个脱硫的保护。
当温度超过了最大的允许值时,旁路被激活,烟气直接被排入烟囱。
除了烟气温度监测以外,还安装了超压和低压监测系统,当设定的最高或最低压力被超越时,旁路也被激活。
两个监测系统都是采用的三取二的方式。
当整个电力系统停电时,能使脱硫岛进入安全和稳定模式运行的重要母线应通过蓄电池供电或者是由保安电源供电,但这都是对紧急的部件来讲的。
总之,当脱硫系统出现特别紧急情况时,对于使全岛进入安全模式下运行,控制系统的自动控制功能组是无效的。