制供浆系统联锁保护表
试 验 项 目        试验结果        签  字        备  注
1:#2湿式球磨机
1.1允许启动条件:
球磨机前轴承温度不大于60℃;                        
球磨机前轴承温度不大于60℃;                        
球磨机后轴承温度不大于60℃;                        
球磨机减速机润滑油温度不大于70℃;                        
球磨机主电机A相线圈温度均不大于135℃;                        
球磨机主电机B相线圈温度均不大于135℃;                        
球磨机主电机C相线圈温度均不大于135℃;                        
球磨机主电机前轴承温度不大于85℃;                        
球磨机主电机后轴承温度不大于85℃;                        
石灰石浆液箱液位<2米;                        
1.2保护停止条件:
球磨机前轴承温度>70℃;                        
球磨机前轴承温度>65℃,延时10分钟;                        
球磨机后轴承温度>70℃;                        
球磨机后轴承温度>65℃,延时10分钟;                        
球磨机减速机润滑油温度>85℃,发10分钟脉冲;                        
球磨机减速机润滑油温度>90℃;                        
球磨机主电机A相线圈温度1和温度2均>140℃;                        
球磨机主电机B相线圈温度1和温度2均>140℃;                        
球磨机主电机C相线圈温度1和温度2均>140℃;                        
球磨机主电机前轴承温度>95℃;                        
球磨机主电机后轴承温度>95℃;                        
球磨机前轴承润滑油流量低,发1秒脉冲;                        
球磨机后轴承润滑油流量低,发1秒脉冲;                        
#2球磨机系统就地事故急停;                        
1.3自动启动条件:
#2球磨机主机就地起车且#1球磨机系统不允许远程;                        
1.4自动停止条件
石灰石浆液箱液位>6米                        
#2球磨机主机就地停车且#1球磨机系统不允许远程                        
2  #2湿式球磨机前/后轴承润滑油泵
自动启动条件:#2球磨机在就地操作位且就地启动#1磨机前轴承润滑油泵                        
允许停止条件:球磨机主电机和辅助电机均停                        
自动停止条件:#2球磨机在就地操作位且就地停#2磨机前轴承润滑油泵                        
保护停止条件:磨机前轴承润滑油流量低,发1秒脉冲                        
3  #2湿式球磨机油脂泵
自动启动条件:球磨机在运行状态且油脂泵停运,延时57分                        
自动停运条件:球磨机在运行状态且油脂泵启动,延时3分;                        
4  #2湿式球磨机辅助电机
允许启动条件:球磨机主电机停且球磨机前、后轴承润滑油泵均运行                        
自动启动条件:#2球磨机在就地操作位且就地启动辅助电机;                        
自动停止条件:#2球磨机在就地操作位且就地停辅助电机;                        
5  #2球磨机制浆系统顺控
5.1顺控启:
启动#1磨机浆液再循环箱搅拌器                        
如果选择#21磨机浆液再循环泵主投,则#21磨机浆液再循泵子组自动启步序;
如果选择#22磨机浆液再循环泵主投,则#22磨机浆液再循泵子组自动启步序                        
启动磨机前轴承润滑油泵;
启动磨机后轴承润滑油泵;                        
球磨机进水调节阀投自动,延时30秒                        
启动球磨机主电机                        
启动油脂泵                        
球磨机浆液再循环箱进水调节阀投自动,延时30秒                        
启动#1石灰石给料机                        
打开石灰石仓#2给料插板门,延时10秒                        
5.2顺控停
关闭石灰石仓#2给料插板门,延时10分钟                        
停止#2石灰石称重皮带给料机                        
球磨机浆液再循环箱进水调节阀投自动,延时3min
球磨机进水调节阀投自动,延时3min                        
关闭球磨机进水调节阀
关闭球磨机浆液再循环箱进水调节阀                        
停球磨机主电机                        
停油脂泵, 延时120秒                        
如果选择#21磨机浆液再循环泵主投,则#21磨机浆液再循泵子组自动停步序;
如果选择#22磨机浆液再循环泵主投,则#22磨机浆液再循泵子组自动停步序                        
停磨机前轴承润滑油泵;
停磨机后轴承润滑油泵;                        
#2磨机浆液再循环泵子组
6.1 顺控启:
关闭入口排水门                        
打开出口门                        
打开出口冲洗门,延时6秒                        
关闭出口门                        
打开入口门,延时3秒                        
关闭出口冲洗门                        
启动浆液再循环泵                        
打开出口门                        
6.2顺控停步序:
停止浆液再循环泵                        
关闭入口门                        
打开出口冲洗门,延时8秒                        
打开入口门                        
关闭出口门,延时3秒                        
打开入口排水门                        
关闭入口门,延时3秒                        
关闭出口冲洗门                        
关闭入口排水门                        
7磨机浆液再循环泵变频器
允许启动条件:浆液再循环箱液位>0.8米                        
自动停条件:浆液再循环箱液位<0.6米                        
8 磨机浆液再循环箱搅拌器
自动启动条件:浆液再循环箱液位>0.6米;                        
自动停止条件:浆液再循环箱液位<0.5米

不错,鼓励楼主多发文字类帖子__国家环保
回复

使用道具 举报

1

听众

31

回帖

14

积分

中级

积分
14
发表于 2007-1-1 21:42:51 | 显示全部楼层
这个好像是台山电厂的球磨机联锁保护的啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

听众

243

回帖

56

积分

中级

积分
56
发表于 2007-1-4 20:42:37 | 显示全部楼层
像这种联锁保护,最好弄个附件上来。
回复 支持 反对

使用道具 举报